Привет и добро пожаловать на мой форум!
Гостям всегда рад! Заходите, спрашивайте, общайтесь!

Посвящаю сей форум Revit Architecture и всему, что с ним связано!
Пожалуйста! Если ваш вопрос не имеет отношения к теме, создайте новую тему!
Раз решили создать новую тему, воспользуйтесь поиском по форуму, возможно найдете ответ на свой вопрос или просто подходящую тему.
Очень буду Вам признателен, если Вы будете создавать темы, в соответствующих разделах!
Шильдики: Давайте осмысленные названия своим темам!
Увас есть проблемы с аккаунтом!? Ваши вопросы не публикуются или пропадают. Пишите мне на почту alex.borissofff@gmail.com
Ваши вопросы\\сообщения будут наглядней, если Вы их оформите скриншотами!
нАстоятельно рекомендую не использовать изображения больше 800 точек в ширину!
Сразу, если что-то непонятно по работе с форумом, прочитайте тему Работа с форумом: Интерфейс и загрузка картинок в разделе "О разном".

p.s. Не ставьте галочку "показывать это сообщение только модераторам" без необходимости! Кроме меня модераторов тут нет, а Я и так читаю ВСЕ сообщения!

Новые темы названные примерно так:
"несколько вопросов", "Куча вопросов от Джона ", "Из любопытства хочу начать изучать ревит.", "Вопросы новичка по ходу попыток освоения"
БУДУТ УДАЛЕНЫ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ И ОТВЕТА!!!
(Читайте правила ПРОШУ ВАС: Шильдики: Давайте осмысленные названия своим темам!)


АвторСообщение





Сообщение: 55
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.12 21:45. Заголовок: Настройка видимости типоразмера семейства в зависимости от масштаба и уровня детализации вида


Задача в следующем:
В зависимости от масштаба вида нужно что бы изменялось отображение тех или иных типоразмеров семейств.
Поясню. Есть, например, задвижки. При масштабе 1к50 (что на плане, что на разрезе) задвижку ду 100 нужно отображать моделью (проекцией модели), а при масштаба 1к100 бабочкой из символических линий. А задвижку Ду50 уже и на масштабе 1к50 нужно бабочкой отображать.
Как же быть то???
И с трубами. Ох бяда-бяда при том же масштабе 1к50 труба Ду100 двумя линиями с осевой рисоваться должна, а вот труба Ду20, например, при том же масштабе одной линией (но толстой). А детализация то одна - высокая.
А как же настроить детализацию отображения в зависимости от типоразмера и от масштаба?

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 26 , стр: 1 2 All [только новые]


он же Borissofff




Сообщение: 2512
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.12 21:49. Заголовок: Хоттабыч пишет: А д..


Хоттабыч пишет:

 цитата:
А детализация то одна - высокая.


Детализаций три!
Кто мешает включать нужную при соответствующем масштабе?

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 56
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.12 22:48. Заголовок: Трубопроводы - систе..


Трубопроводы - системное семейство.
Трубы в две линии отображаются только при высокой детализации. При средней или при низкой все трубы, не зависимо от масштаба, или от диаметра трубы, отображаются в одну линию.
Да, когда мы рисуем в 200м масштабе там то оно и не нужно в две линии, но когда в 50м масштабе то получается что 50й ду и больше нам нужно отображать в две линии, а все что меньше Ду50 в одну линию. А при сотом масштабе соответственно Ду100 и выше в две, а все что меньше в одну.

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2513
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.12 22:57. Заголовок: Про трубы, не знаю, ..


Про трубы, не знаю, а вот вентеля вполне можно. А вот эти сложности с масштабами и трубами в госте прописаны?

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 57
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 00:50. Заголовок: ГОСТ 21.602-2003 Пра..


ГОСТ 21.602-2003 Правила выполнения рабочей документации отопления,
вентиляции и кондиционирования
"Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями. При выполнении трубопровода упрощенно двумя линиями арматуру и другие устройства изображают также упрощенно с учетом их габаритных размеров"
Перевожу: "изображают упрощенно" в тексте ГОСТ означает Ревитовским языком - высокая степень детализации, т.е. модельными линиями.
Из практики могу сказать, что на 1:50 и Ду50 еще рисуется двумя линиями, но то что менее Ду50 то сливается уже в непоймичто. И арматура тоже. Задвижка Ду100 и более нормально моделью отображаются на масштабе 1:50, а вот диаметра Ду50 уже лучше бабочкой - бо линии сливаются.

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 58
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 00:57. Заголовок: Ну почему не могут с..


Ну почему не могут сделать в свойствах типоразмера семейства параметры что мол при уровне детализации Х, и масштабе У, отображать так. Было бы здорово.
Задал бы я тогда своей задвижке настройки для типоразмера 50мм например:
При низкой (или средней) детализации - бабочкой (символическими линиями).
При высокой детализации для масштаба 1/50 и более крупно - изображать упрощенно (линии модели) а при масштабе 1/100 бабочкой.

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 59
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 08:28. Заголовок: Хоттабыч пишет: Ну ..


Хоттабыч пишет:

 цитата:
Ну почему не могут сделать в свойствах типоразмера семейства параметры что мол при уровне детализации Х, и масштабе У, отображать так.

В смысле "видимость" да/нет.

Но ищу-ищу я параметры масштаба, ищу в семействах, а найти никак не могу. А если нет возможности параметр видимости задать в пользовательских семействах в зависимости от масштаба (или есть с надеждой) то про трубы и говорить нечего.

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2515
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 09:38. Заголовок: Хоттабыч пишет: но ..


Хоттабыч пишет:

 цитата:
но то что менее Ду50 то сливается уже в непоймичто.

Может от этого и пойти? Назначить разные веса линиям, для разных масштабов?

p.s. Хотя я не понимаю кому будет хуже? если показывать не упрощенно, а точно?

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 27
Зарегистрирован: 13.07.12
Откуда: Республика Беларусь, Минск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 12:39. Заголовок: Проблема с трубопров..


Проблема с трубопроводами в том, что если показывать точно - вообще ничего видно не будет ввиду малости размеров. Как пример в системе отопления трубы Д15 должны быть от стены на 35-55 мм. Вот и как такое точно указать?:)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2516
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 13:07. Заголовок: Тада да, проблема.....


Тада да, проблема...

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 61
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 13:36. Заголовок: Может как то маякнут..


Может как то маякнуть об этом отцам основателям?

А то много чего хорошего в Ревите, вот те же стены (например), а вот в РевитМЕРе само главное - слона, т.е. - как рисовалось что бы в зависимости от масштаба (и от степени детализации) то или иное семейство (в том числе системное семейство трубопроводы).

Я бы настроил так что:
- в среднем уровне детализации отображения было можно трубу и в одну линию рисовать и в две+осевая линии в зависимости от масштаба.
- в низком только в одну линию,
- в высоком только в две+ось
И соединительные детали трубопроводов и арматура трубопроводов что бы тоже так же

Может как то маякнуть об этом отцам основателям?

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2517
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.12 14:02. Заголовок: Вот тут можно попроб..


Вот тут можно попробовать это сделать:
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Revit-Русский

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Настроение: рабочее
Зарегистрирован: 28.11.12
Откуда: Ессентуки
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.12 21:23. Заголовок: "Им бы ГОСТ-ы, в..


"Им бы ГОСТ-ы, взять и переписать..." как бы к этим отцам достучаться....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2580
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.12 22:17. Заголовок: Мне тоже интересно :..


Мне тоже интересно

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 68
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.12 13:43. Заголовок: А что ГОСТ? Если меж..


А что ГОСТ? Если между линиями (стенки трубопровода при прорисовки в две, точнее с осевой в три, линии) остается менее 0,5мм то начинает сливаться всё и действительно лучше перейти на рисование в одну линию и на условные обозначения арматуры. Куда ж от этого денешься? На м1:50 все что меньше 100мм рисуем в одну линию, все что больше в две (три) линии.
Плохо что Ревит этого не понимает в штатном режиме, и настроить это можно лишь создавая каждый типоразмер отдельным семейством со своими подтипами линий. А затем эти подтипы установить в шаблоне вида - в зависимости от масштаба. Еще та песня

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2583
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.12 16:08. Заголовок: Хоттабыч пишет: А ч..


Хоттабыч пишет:

 цитата:
А что ГОСТ?


Вот что :
Хоттабыч пишет:

 цитата:
Плохо что Ревит этого не понимает в штатном режиме, и настроить это можно лишь создавая каждый типоразмер отдельным семейством со своими подтипами линий. А затем эти подтипы установить в шаблоне вида - в зависимости от масштаба. Еще та песня

Все эти упрощения были придуманы для ручного черчения...

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 74
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.12 17:31. Заголовок: Если всё рисовать в ..


Если всё рисовать в масштабе 1:20, да на А0, ну или нехай на А1, тогда да - песня полный натюрлих!
ГОСТ создавался таки да - для ручного черчения. И не менялся. Это конечно не правильно.
Но в условиях нашей реалити страшно когда что то меняют, как правило становится только хуже.

опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2587
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.12 18:30. Заголовок: Хоттабыч пишет: Есл..


Хоттабыч пишет:

 цитата:
Если всё рисовать в масштабе 1:20, да на А0, ну или нехай на А1, тогда да - песня полный натюрлих!

Ну ведь забугорные инженегры, тоже делают свои чертежи!? И я не думаю, что они там все чертят 1 к 20!? Им ведь тоже нужно, что бы потом работяги понимали что к чему... Да и этот пресловутый ГОСТ был не всегда... ГОСТ палка о двух концах, с одной стороны думать не надо как делать что то типовое, а как шаг в сторону так все ... вот и топчемся в пределах ГОСТа...

Я в фейсбуке рекламировал одну рукопись, и тут хочу поделиться:
"Советское строительное проектирование" Очень познавательно, как вспомнишь так вздрогнешь...

http://sites.google.com/site/borissofff
http://borissofff.blogspot.com/
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 87
Настроение: прорвемся
Зарегистрирован: 12.06.12
Откуда: Россия, Саратов
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.12 22:53. Заголовок: Интересно :sm36: А ..


Интересно

А я сделал аж четыре типа линий для своей задвижечки Ду50 Ну и для прочей лабуды с Ду50
1. Ду50 СимволМодель
2. Ду50 Модель
3. Ду50 Символ
4. Ду50 МодельДеталь
Ну и, соответственно, шаблоны видов настроил для разных масштабов. Ну и параметры видимости при различной детализации (это для ТриД) Геморно немного, но терпимо. А вот трубы небольших диаметроы, изображение которых на планах и разрезах при заданном масштабе выходит меньше 2мм приходится банально скрывать, и на их месте рисовать утолщенной линией палку... гддустно

И начал я тогда снова искать где же у Ревита, кроме как в нижней панельке есть параметр Масштаб. Искать начал со свойств Вида как такового. Но, как и большинство системных семейств, семейство Вид имеет очень мало параметров. Да и те неменябельны, но не суть.



Находчивость - наше главное оружие

В спецификациях есть Список Видов, а в нем чего только нет (в смысле параметров)



И в том числе МАСШТАБ! Вот только как его приспособить для более красивого решения главного вопроса данной темы??? Не соображу как лучше... может какие общие параметры добавить, в том числе видимость да/нет, и завязать это на масштаб из первого столбца... Общий параметр, или параметр проекта, семейству Вид (экземпляру) нас Админ научил делать-присваивать. В той же спецификации через кнопку добавить если что, и галки потом на то что нам нужно (категории) поставить - не вопрос. Но что то не соображу с алгоритмом. Какие параметры задать, что бы в зависимости от масштаба менялась видимость того или иного типа линий.

Может быть ввести расчетное значение... при создании семейства у нас есть DN, мы его делим на масштаб вида, и если получаем менее 2мм то видимость символа, а если два мм и более то видимость натуры (упрощенного отображения).

И еще, уважаемые коллеги, меня так давно уже мучает вопрос Показать детали, Показать исходный, Показать оба - это что? Ткните ссылкой умной плиз. Для чего это и как этим пользоваться?




опыт - критерий истины Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
он же Borissofff




Сообщение: 2643
Настроение: Боевое!!!
Зарегистрирован: 14.01.09
Откуда: Россия, Самара
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.12.12 09:43. Заголовок: Про детали: http://f..


Про детали:



Можно попробовать такой дурацкий способ, для труб:
  • Создать три вида, с низкой (один) и средней(два) детализацией.
  • На виде со средней детализацией (назовем его "две линии") при помощи фильтра скрыть все трубы которые должны быть в одну линию.
  • Положить этот вид на лист
  • Затем поверх него, на лист положить и совместить по осям второй вид, с низкой детализацией (назовем его "одна линия").
  • У второго вида с помощью фильтра скрыть всё, кроме тонких труб.
  • Этот лист будет чертежом.
  • А последний третий вид со средней детализацией (назовем его рабочим), будет рабочей площадкой где мы будем править всю ситуацию.

  • http://sites.google.com/site/borissofff
    http://borissofff.blogspot.com/
    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 90
    Настроение: прорвемся
    Зарегистрирован: 12.06.12
    Откуда: Россия, Саратов
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 21.12.12 20:06. Заголовок: Второй вид сделать з..


    Второй вид сделать зависимым от третьего?

    опыт - критерий истины Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    он же Borissofff




    Сообщение: 2645
    Настроение: Боевое!!!
    Зарегистрирован: 14.01.09
    Откуда: Россия, Самара
    Репутация: 9
    ссылка на сообщение  Отправлено: 21.12.12 20:49. Заголовок: Думаю делать виды за..


    Думаю делать виды зависимыми, нет необходимости.

    http://sites.google.com/site/borissofff
    http://borissofff.blogspot.com/
    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 21
    Зарегистрирован: 03.04.13
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.13 09:19. Заголовок: Вот это решение! Адм..


    Вот это решение! Админ - Гуру, я бы ломал голову.....))

    http://parametrize-it.blogspot.com Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 12
    Зарегистрирован: 06.02.13
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 22.06.13 10:32. Заголовок: Подскажите как включ..


    Подскажите как включить видимость теней на остекление(рисочки), например на окнах и дверях AC-ГОСТ23166-99? При редактирование семейства они на видах риски есть, при загрузке в проект нет. При смене материала на стекло появляются.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    он же Borissofff




    Сообщение: 3011
    Настроение: Боевое!!!
    Зарегистрирован: 14.01.09
    Откуда: Россия, Самара
    Репутация: 10
    ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.13 09:07. Заголовок: Уточните ваш вопрос,..


    Уточните ваш вопрос, я не смог понять о чем идет речь. Что за тени, на каких таких рисках\рисочках!?

    http://sites.google.com/site/borissofff
    http://borissofff.blogspot.com/
    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 13
    Зарегистрирован: 06.02.13
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.13 08:33. Заголовок: Штриховка



    При редакторе семейства на окне из шаблона 2013 есть штриховка, при вставке в проект (фасад, разная степень детализации) не могу её включить...

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    он же Borissofff




    Сообщение: 3016
    Настроение: Боевое!!!
    Зарегистрирован: 14.01.09
    Откуда: Россия, Самара
    Репутация: 10
    ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.13 10:22. Заголовок: Эти "рисочки"..


    Эти "рисочки" просто штриховка материала.
    В семействе этот материал имеет штриховку, а в проекте нет.
    При загрузке в проект такого семейства, остается материал проекта.

    http://sites.google.com/site/borissofff
    http://borissofff.blogspot.com/
    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    Ответов - 26 , стр: 1 2 All [только новые]
    Ответ:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

    показывать это сообщение только модераторам
    не делать ссылки активными
    Имя, пароль:      зарегистрироваться    
    Тему читают:
    - участник сейчас на форуме
    - участник вне форума
    Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 30
    Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
    аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет



    Создай свой форум на сервисе Borda.ru
    Форум находится на 96 месте в рейтинге
    Текстовая версия