Привет и добро пожаловать на мой форум! Гостям всегда рад! Заходите, спрашивайте, общайтесь! Посвящаю сей форум Revit Architecture и всему, что с ним связано!
Пожалуйста! Если ваш вопрос не имеет отношения к теме, создайте новую тему! Раз решили создать новую тему, воспользуйтесь поиском по форуму, возможно найдете ответ на свой вопрос или просто подходящую тему. Очень буду Вам признателен, если Вы будете создавать темы, в соответствующих разделах! Шильдики: Давайте осмысленные названия своим темам! Увас есть проблемы с аккаунтом!? Ваши вопросы не публикуются или пропадают. Пишите мне на почту alex.borissofff@gmail.com
Ваши вопросы\\сообщения будут наглядней, если Вы их оформите скриншотами! нАстоятельно рекомендую не использовать изображения больше 800 точек в ширину! Сразу, если что-то непонятно по работе с форумом, прочитайте тему Работа с форумом: Интерфейс и загрузка картинок в разделе "О разном".
p.s. Не ставьте галочку "показывать это сообщение только модераторам" без необходимости! Кроме меня модераторов тут нет, а Я и так читаю ВСЕ сообщения!
Новые темы названные примерно так: "несколько вопросов", "Куча вопросов от Джона ", "Из любопытства хочу начать изучать ревит.", "Вопросы новичка по ходу попыток освоения" БУДУТ УДАЛЕНЫ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ И ОТВЕТА!!! (Читайте правила ПРОШУ ВАС: Шильдики: Давайте осмысленные названия своим темам!)
Отправлено: 19.09.10 12:02. Заголовок: В свитке типов стен..
В свитке типов стен и перегородок есть два экземпляра бревенчатых стен... увидя вашу работу "СРУБ" зажегся опробовать... но столкнулся с тем, что из всех выбираемых в свитке типоразмеров бревенчатых стен, а именно оцилиндрованных, в 3D виде не отображаются как у вас http://s55.radikal.ru/i147/1009/e5/d1c648e5fbc0.jpg<\/u><\/a>
Отправлено: 02.11.10 15:15. Заголовок: Думаю при такой "..
Думаю при такой "технике" создания сруба, нужно вытянуть торец стены до самого дальнего свеса. И потом уже изменить эскиз стены ... только не добавляя к стене линии, а как бы вычитая из нее!? Видимо профиль работает только на протяжении стены, все что за для него не существует!
Сообщение: 141
Настроение: гут
Зарегистрирован: 06.07.10
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
0
Отправлено: 24.12.10 18:31. Заголовок: Но тут возникает дру..
Но тут возникает другая проблема. В круглую стену не вставляются окна и двери.!!! Допустим делаем с внутренней стороны помещения Затёс ( ровную поверхность) и тогда окна вставляются,но не в середину стены !!! Вот как тут тогда быть ?
Сообщение: 143
Настроение: гут
Зарегистрирован: 06.07.10
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
0
Отправлено: 27.12.10 12:02. Заголовок: Вставлять отдельно н..
Вставлять отдельно не подходит.тк вся фишка в том,чтобы окно формировало автоматически затёс в стене для наличников. Поэтому удобно именно в стену вставлять.
Вставлять отдельно не подходит.тк вся фишка в том,чтобы окно формировало автоматически затёс в стене для наличников.
Ну кому как удобнее... Бревна с затесами должны быть своим типоразмером, только и всего... За то в легенде можно будет его образмерить... и посчитать в ведомсти.
Отправлено: 03.01.11 15:10. Заголовок: Добрый день, У меня..
Добрый день,
У меня возник, тоже вопрос по теме. Только стены у меня из бруса (это не меняет сути). Стена с профилем. При вставки двери или проема, в стене над проемом исчезают профиль.
Сообщение: 152
Настроение: гут
Зарегистрирован: 06.07.10
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
0
Отправлено: 04.01.11 13:39. Заголовок: Способ Стена-еомпоне..
Способ Стена-еомпонент не лчень подходит тк откосы получаеются прозрачными!! Алекс также проблему с дверями можно так. Разделить стену посередине двери. Т.е стена из двух стен!!! Помогает!! если сделать одиночными профилями,то неудобно будет редактировать карнизные выносы брёвен( придётся каждый профилёк подтаскивать)... Хотя карнизы если одинаковые ,то можно сделать группой!
Отправлено: 04.01.11 13:41. Заголовок: Спасибо за ответ.) A..
Спасибо за ответ.) Admin пишет:
цитата:
Так бывает если профиль на всю высоту единый. Если сделать много одиночных этот эффект пропадет.
Но этот вариант слишком трудозатратный и менее динамичный (что изменить высоту бруса, понадобится менять отметку каждого профиля). Ваш ответ на толкнул меня на одну мысль и воля получилось. Вырезать профиль не от база а от верха стены. Только высоту стены надо вручную вводить или привязывать к уровню использовать формулу, для облегчения процесса.
Алекс также проблему с дверями можно так. Разделить стену посередине двери. Т.е стена из двух стен!!! Помогает!! если сделать одиночными профилями,то неудобно будет редактировать карнизные выносы брёвен( придётся каждый профилёк подтаскивать)... Хотя карнизы если одинаковые ,то можно сделать группой!
И еще плюс, можно создать карниз с помощью Редактора профиля стены. (и не надо тягать ручки).
Сообщение: 161
Настроение: гут
Зарегистрирован: 06.07.10
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
0
Отправлено: 25.01.11 12:20. Заголовок: Спасибо,alec ! Это о..
Спасибо,alec ! Это очень хорошее решениие делать профиль от верха ,а не от низа ! Если будут у тебя ещё оригинальные решения-не забывай поделиться пож-та !!!
Подскажите пожалуйста как Вы размеры цепляете к цилиндрованным бревнам, не к центру, а к полукруглой стороне и вообще ко всем полукруглым поверхностям, ну скажим поручень. Спасибо.
Отправлено: 26.01.11 17:03. Заголовок: "я к ней и так и..
"я к ней и так и этак, со словами и без слов..." перепробывал раньше этот вариант с привязками. да и теперь указанные Вами привязки то включал все, то каждую по отдельности включал. то отключал все привязки. зараза цеплять продолжает к центру бревна и к оси. Залил к себе Ваш сруб, думая какие косяки у меня с шаблоном. Все таже проблема... Корче проблема застарелая, как пенсионерский кашель. всем на кого работаю давно сказал, что делаем все "деревяшки" из лафета, а не из цилиндрованного. дома теплее получаются, при одинаково толщине стен. Но если кто упрется то вытягиваем бубны и в танцы. Вырезаем стены профилем под лафет (раскладка бревен не требуется только кубы). ставим размеры, потом загоняем в проект профиль под цилиндованное бревно с ТАКИМ же НАЗВАНИЕМ, он меняет все стены с лафетных на цилиндрованные, но размеры остаются, но если надо поменять размеры повторяем по новой. Или Вы всетаки считаете, что мне пойти и отбить себе ручки
Отправлено: 26.01.11 18:36. Заголовок: нет никак ни в 9 ни ..
нет никак ни в 9 ни в 11 ревите. ни в своем Ни в Вашем проекте. размеры в ревите подозреваю цепляются за грань, а поскольку граней нет у круга, то за него и не цепляет. даже то что режет секущая площадь -не грань
Отправлено: 26.01.11 19:58. Заголовок: Нарисуйте в режиме ..
Нарисуйте в режиме редактирования семейства поверх бревна опорную плоскость, можете даже задать ей сильную связь в настройках, после чего размеры будут цепляться в первую очередь к этой плоскости.
Отправлено: 26.01.11 21:29. Заголовок: Spin, этот вопрос ре..
Spin, этот вопрос решен символическими линиями, привязанными к параметрам семейства в плане, но речь идет о стене, в которой цилиндрованные бревна сделанны врезными профилями, выставленными по высоте. Не раскладываю балки формируя тем самым стены, делаю монолитной стеной, от меня требуется только кубатура и все строительные чертежи. Стропила, балки перекрытия нужны, а вот количество стеновых бревен, расстояние до чашек вырезов и пр. не нужно, если понадобится покупаю плагин к ревиту. Несомненно было бы легче давать размеры только между осей, а на отдельном узле показывать привязку стены к оси, но такие у нас нормы (не Россия). все хотят видеть в плане. единичные случаи (круглый поручень) просто отрезок симв. линии и к нему отметку или размер. Все есть как есть, благо не много таких с круглыми бревнами.
Отправлено: 26.01.11 22:19. Заголовок: Боюсь надосеть, но к..
Боюсь надосеть, но когда то было и это испробовано. Все, на плане размеры есть, но, разрез профиля дает на фасаде ребро т.е. лишнюю линию, убрать ее отдельно от других ребер стены нельзя, насколько я знаю. Как бы не 3D невинно выглядит но выключив тонкие линии, даже переопределив графику для проекционных линий, при распечатке на листе выглядит страшно, как будто стена не из 20 ки бревна, а из 10 ки. Ребята, по мне так закрываем тему вопрос перерастает в головную боль. зачем нам лишние мигрени http://pics.qip.ru/002Bn9-2045gqP/<\/u><\/a>
Сообщение: 169
Настроение: гут
Зарегистрирован: 06.07.10
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
0
Отправлено: 18.02.11 12:08. Заголовок: Такая вот проблема. ..
Такая вот проблема. Известно ,что деревянные .дома дают усадку 7-10 %. И если в эскизнике перекрытие было на уровне 3 м,то в рабочке оно должно быть на уровне 3.1м Варианты решения: 1.Делать новый файл для РЧ и растягивать модель эскизника. 2.Врукопашную перебить отметки..( обманув таким образом прогу...)
Я уже сделал рабочку в файле эскизника с эскизными отметками,но мне сказали ,что отметки должны быть с учётом усадки... Думаю ,как лучше сделать...
Отправлено: 28.03.11 23:30. Заголовок: На рендере наверное ..
цитата:
На рендере наверное это выглядит нормально, а вот на чертежах будет стык!?
Да... пока задача была сделать модель для рендера и об этом я как то не подумал... Но задача решается, если бревно со сколом целиком промоделить формообразующей, а стенку в этом месте подрезать по контуру.
Сообщение: 199
Настроение: гут
Зарегистрирован: 06.07.10
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
0
Отправлено: 29.03.11 13:36. Заголовок: Поскольку подобных в..
Поскольку подобных выносов на здании много и они одинаковые ,то имеет смысл сам этот вынос отмоделить отдельно от основной стены-сгрупировать и раскопировать....потом меняя группу...автоматом меняешь их везде.
А про свой вопрос ! "ЭСКИЗНИК ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ СРАЗУ с УЧЁТОМ УСАДКИ НА 7-10 % !!! "
Отправлено: 14.12.12 12:19. Заголовок: Файл пока не скачива..
Файл пока не скачивал, но первое что приходит на ум: Если спецификация на эти элементы не возможно, попробовать считать через материал, можно получить объем, сечение тоже известно, можно высчитать площадь!? Хотя как я понимаю нужен то как раз объем?!
Сообщение: 246
Настроение: гут
Зарегистрирован: 06.07.10
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
0
Отправлено: 14.12.12 14:58. Заголовок: Попробовал по матери..
Попробовал по материалу......вступающие профили он игнорирует напрочь...сколько их не меняй...он считает только объём стены.. В справке ПИСАНО:"Возможно создание спецификаций выступающих профилей. Для несъемных выступающих профилей, являющихся частью определения типа стены, сформировать независимую спецификацию нельзя
Отправлено: 11.02.15 13:42. Заголовок: Добрый день. Нашел ..
Добрый день.
Нашел эту тему, наиболее близкую к моей проблеме. Вот такая получается картинка.
Делаю бревна с помощью стены с выступающим профилем. Каждое бревно - отдельный профиль. Сама стена 100 мм, с профилями 300 мм. Потом изменяю контур стены, чтобы были выступающие бревна. Получается то, что на картинке. Т.е. профили обрезаются по прямой и не дотягиваются до контура стены (наклонного). А сама стена обрезается по контуру. Почему это так? И можно ли побороть? Либо уж все дотягивается до контура, либо все обрезается под прямым углом.
Если тяну за отдельные бревна, то они удлинняются, но контур стены игнорируется.
Внутреннюю стену (на которую прилепляется профиль) делаю из "воздуха", чтобы на рендеринге не было видно. Но все равно она не совсем прозрачная. Где стена из воздуха, там рябь такая появляется.
Еще есть проблема с площадями помещений. Площади учитывают тонкую стену без профилей. Пробовал по-другому. Делал толстую стену из "воздуха" и выступающие профили. В итоге площадь считается правильно и на рендере видны бревна. Но на планах фасадов бревен нет, а только толстая гладкая стена из воздуха.
Отправлено: 11.02.15 14:15. Заголовок: Прежде чем писать, д..
Прежде чем писать, два раза тему перечитал. И стену удлиннял (чтобы контур из нее как бы вычитался). Ок, спасибо, перечитаю очередной раз, может что упустил...
Спасибо. Действительно тип привязки меняет точку от которой выдавливается бревно. Но интересно (хотя и ожидаемо), что если поменять привязку, то "плохими" станут скосы в другую сторону. Т.е. изменение привязки не универсально. Какие-то скосы (или скос вверх или скос вниз) становятся "плохими".
Плавный срез (когда бревна не лесенкой) не удалось сделать на стене в выпуклыми профилями. Зато без проблем получилось на стене с врезанными профилями.
Сообщение: 142
Зарегистрирован: 21.08.13
Откуда: москва
Репутация:
3
Отправлено: 12.02.15 11:45. Заголовок: Совершенно верно. В..
Совершенно верно.
Врезанные профили будут работать по-другому.
А вообще, я бы рассмотрел на Вашем месте вариант использования для срубовых стен панелей витража на основе образца. Не могу сказать наверняка, но думаю, это будет удобнее.